現在手上有個項目,就是FX5U需要同時和變頻器、稱重模塊走RTU通訊,打算用三菱通訊協議支持功能,請問1.通訊協議支持功能也支持1主多從嗎?2.如果可以采用的接線也是手拉手模式嗎?3.變頻器通訊口是RJ45口,從站1是變頻器,水晶頭怎么并線到從站2,你們都是怎么接線的遇到這問題?
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1315 個
工控威望: 2021 點
下載積分: 3365 分
在線時間: 1066(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-08-08
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-16 09:05
接線用交換機 RTU沒有用過 具體要查手冊
ren1823
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 3027 點
下載積分: 2575 分
在線時間: 493(小時)
注冊時間: 2019-08-01
最后登錄: 2025-08-08
查看ren1823的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-09-16 09:16
就是少寫了輪詢,其他的通訊步驟真沒覺得少
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3690 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-09-16 09:24
RTU 是指MODBUS-RTU嗎?  這個直接用ADPRW指令啊。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
huch1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 260 點
下載積分: 39219 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2025-08-08
查看huch1111的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-09-16 11:52
買RJ45轉端子的插頭就可以了
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-09-16 13:29
FX5U既支持MODBUS-RTU和MODBUS-TCP。FX5U的MODBUS-RTU接線和編程都簡單。FX5U的MODBUS-TCP接線簡單,編程復雜。市面上出售的稱重模塊絕大多數支持MODBUS-RTU,很少有支持MODBUS-TCP。變頻器帶RJ45接口,不一定是支持工業以太網或MODBUS-TCP通信,比如三菱E700系列的PU通信接口就是RJ45,但支持MODBUS-RTU通訊。變頻器是什么型號的,具體支持什么通訊,怎么接線,要看說明書。如果是支持MODBUS-TCP,嫌編程麻煩,可以考慮接一個TCP轉RTU模塊。
fenghanqi
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 727 點
下載積分: 4123 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2021-09-08
最后登錄: 2025-07-29
查看fenghanqi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-09-16 15:06
1.支持1主多從。
2.也可都接到PLC端,親測有效。
3將變頻器與稱重模塊RTU通訊A端接到SDA,B端接到SDB,同時將SDB接到RDB,SDA接到RDA,SG可接地。