設備:超聲波清洗機
故障:PLC運行過程自動復位,恢復到剛上電的情況。表面上看不到明顯的斷電,由于沒有示波器,無法驗證是否外部電壓瞬間失電。
原因分析:1、PLC內部電源模塊故障;
                  2、PLC供電電源波動大導致重啟(基本排除);
                  3、24V電源短路(未用PLC自帶輸出的24電源),外部24V短路應該燒開關電源,所以也排除;

歡迎各位大佬發表自己的看法和意見。大家探討學習
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17048 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-17 21:13
蠻可能是瞬間停電,就象你說的幾種情況。再加一種震動導致接觸不良。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 615 個
工控威望: 819 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 1541(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-12-07
查看hefq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-12-17 21:35
瞬間斷電,PLC是可以檢測出來的,有相關的特殊寄存器和特殊繼電器
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1342 個
工控威望: 2248 點
下載積分: 3760 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-08
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-12-18 08:40
現在開關電源都有短路保護  有可能是瞬間的24V電路 之前有遇到過這種情況
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 373 點
下載積分: 15791 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2025-10-27
查看曾姚王的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-12-18 09:04
應該是plc電源問題,重點檢查供電的零線和plc的電源接口。
zhuyongxiong
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 815 個
工控威望: 5288 點
下載積分: 10381 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2025-12-08
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-12-18 10:28
不了解所用設備,無法評論
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
發達哥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 95 點
下載積分: 619 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2021-04-14
最后登錄: 2025-11-08
查看發達哥的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-12-24 09:25
各位朋友,設備有了進展,跟大家分享一下。

我心中的維修措施:
1、更換新的開關電源(排除24短路)
2、把PLC供電的電源獨立供電(排除線路老化問題)3、更換新的PLC(排除PLC損壞)
*結果是以上3項措施都沒有效果,一位維修大佬過來一眼就看出問題。

引起復位的問題居然是  接地不良

電源的地線和設備的地線通過一塊鍍鋅板連接,把這塊鍍鋅板拆掉把地線搞在一起,故障消除。
解決問題的大佬給出的說法是,地線時通時不通會導致干擾讓PLC無法正常工作

疑問:1、一直認為PLC內部自帶電源模塊,對來自外部干擾不會受太大的影響;
           2、很多PLC不接地線也不會發生這種自復位的問題,是否這臺PLC本身質量就有問題

歡迎大家評論交流分享
[ 此帖被發達哥在2021-12-24 09:32重新編輯 ]
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2025-11-22
查看xuzhanily的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-12-24 14:33
你用的是什么PLC?穩定性怎么差?
方飛2021
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 336 點
下載積分: 1081 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2021-07-01
最后登錄: 2024-05-07
查看方飛2021的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-12-24 15:32
沒遇到過這種情況  見識到了
發達哥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 95 點
下載積分: 619 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2021-04-14
最后登錄: 2025-11-08
查看發達哥的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-12-24 19:20
三菱 FX-3U
引用
引用第7樓xuzhanily于2021-12-24 14:33發表的  :
你用的是什么PLC?穩定性怎么差?