現場一臺流量計與濁度儀與wincc modbus tcp/ip通訊。
硬件連接為:  兩臺設備485手拉手到網關,網關到交換機,再到主機wincc顯示(兩個設備參數連接設置為統一ip,不同的站地址,流量計2號站,濁度儀3號站)。
網關設置已與廠家確認,設置無誤。目前是流量計可以通訊成功,數據顯示正常。但是濁度儀始終通訊不上。單獨連接濁度儀也沒能連接成功。
不知道具體是哪里的問題,希望大神指點迷津。
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 816 個
工控威望: 3242 點
下載積分: 13980 分
在線時間: 1310(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-12-09
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-04 13:39
從網關用調試軟件單獨連也連不上是嗎,那還是出在網關內部的配置里面啊
崔老虎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 261 點
下載積分: 2617 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2019-04-06
最后登錄: 2025-12-08
查看崔老虎的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-04-05 17:54
兩臺設備有一臺設備是正常的,網關有問題這一點就被推翻了。弄的人死去活來的。現在就跟廠家溝通看能不能等節后在廠里另找一臺設備接上,看看能不能讀上數