最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

fzlkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 116 點
下載積分: 443 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2020-12-21
最后登錄: 2025-12-06
查看fzlkui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-06 16:44
如題,前幾天在研究,遇到不少問題,研究了好幾天,終于研究出來了。

為了方便,沒使用單個RS指令,而是用了多個RS指令,對返回來的數據好處理。

設備是兩臺德弗DV950的變頻器,對頻率進行設定和當前運行頻率的讀取。

之前啟動、停止變頻器也在通訊里做進去的,別人還是要求接線啟動,就刪掉了。
附件: 德弗DV950雙站輪詢 讀寫頻率測試OK.rar (160 K) 下載次數:1010
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(wjpcat) 熱心助人!
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1942 個
    工控威望: 2152 點
    下載積分: 11267 分
    在線時間: 894(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2025-12-08
    查看yerong的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-07-06 16:52
    感謝分享  啟停還是建議接線啟動 萬一運行時通訊斷了就失控了  變頻器本身就是大干擾源
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11936 個
    工控威望: 19731 點
    下載積分: 15277 分
    在線時間: 2830(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2025-12-07
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-07-07 21:55
    學習學習
    三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
    自控小陳
    好好學習,天天向上
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 182 個
    工控威望: 289 點
    下載積分: 7913 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2022-01-24
    最后登錄: 2023-09-19
    查看自控小陳的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2022-07-08 09:25
    感謝分享
    yy1114
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 127 點
    下載積分: 489 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2011-09-04
    最后登錄: 2025-04-25
    查看yy1114的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2023-11-03 12:33
    感謝分享!
    陸龍168
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 159 個
    工控威望: 201 點
    下載積分: 805 分
    在線時間: 199(小時)
    注冊時間: 2020-07-09
    最后登錄: 2025-11-06
    查看陸龍168的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2023-11-20 10:44
    感謝分享
    dgl4245123
    非標自動化編程設計。。。17798956193
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 164 個
    工控威望: 199 點
    下載積分: 9421 分
    在線時間: 149(小時)
    注冊時間: 2023-04-03
    最后登錄: 2025-12-08
    查看dgl4245123的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2023-12-04 14:39
    引用
    引用第1樓yerong于2022-07-06 16:52發表的  :
    感謝分享  啟停還是建議接線啟動 萬一運行時通訊斷了就失控了  變頻器本身就是大干擾源

    急停接在電源上可以把
    非標自動化編程設計。。。17798956193