設備配置是TK6071IP+FX3U的PLC,客戶已經用了幾個月了,現在要求整改,加一個485通訊的溫度采集模塊上去。問題是TK6071IP的通訊口COM2-R485- 4W已經給PLC用了。剩下的COM1-232口,是不是要買一個232轉485給溫控模塊用,這樣會不會比較經濟簡單,還是大神們有更好的解決方法???
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1679 個
工控威望: 7161 點
下載積分: 44877 分
在線時間: 964(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-12-08
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-10 01:45
側面加裝通訊口
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5023 個
工控威望: 9966 點
下載積分: 4071 分
在線時間: 3538(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-12-08
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-07-10 08:28
你說的對就是把232轉485和他通訊就行了
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953
nzm800
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1896 點
下載積分: 7629 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2025-12-06
查看nzm800的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-07-10 08:36
引用
引用第1樓honggun于2023-07-10 01:45發表的  :
側面加裝通訊口

個人感覺觸摸屏直接讀溫控模塊數據這樣比較簡單。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2498 個
工控威望: 3159 點
下載積分: 13242 分
在線時間: 684(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-12-06
查看卓發智能的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-08-02 10:48
沒問題,人家50多個W一臺的機器也是這么干的,直接溫控器與屏通訊簡單實用。
相信自我!
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 850 個
工控威望: 3408 點
下載積分: 1212 分
在線時間: 462(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-12-08
查看皮五的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-08-03 17:08
樓上兩位說的對,最簡單就是用觸摸屏的232轉485,用觸摸屏來讀取