最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 816 個
工控威望: 3242 點
下載積分: 13980 分
在線時間: 1307(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-12-07
查看13821917697的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-29 21:29
項目現場有一個殺菌罐,空的,需要先加熱到125度。然后進70度左右的物料,這個過程罐內會降溫。我現在的需求是需要從125度慢慢的降到并穩定在106度,最低不能低于103度。
我的執行機構是一個蒸汽調節閥,只有加熱執行機構,沒有冷卻執行機構。 目前我的做法是PID設定值106,但是我發現,真的快要到了106度的時候,我的加熱執行機構才有相應的動作,但是此時已經晚了。  之前有一個前輩做的成功的案例,他的PID設定溫度是從125 度慢慢下降的,但是我沒明白他那個原理,請問有沒有大神有過這方面的經驗。
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2043 個
工控威望: 2199 點
下載積分: 7528 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-12-07
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-29 21:38
這個和你的蒸汽進口的溫度有關,流量有關,這兩個因素決定了你的加熱速度
yiyang1
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 413 個
工控威望: 562 點
下載積分: 1404 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2025-12-07
查看yiyang1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-07-29 21:44
根據進料信號,設定值用時間控制,慢慢減小到106度就可以了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(13821917697)
    13821917697
    承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 816 個
    工控威望: 3242 點
    下載積分: 13980 分
    在線時間: 1307(小時)
    注冊時間: 2019-12-26
    最后登錄: 2025-12-07
    查看13821917697的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2023-07-29 22:05
    引用
    引用第2樓yiyang1于2023-07-29 21:44發表的  :
    根據進料信號,設定值用時間控制,慢慢減小到106度就可以了。

    我的滿足時間是30分鐘,那么我用125-106=19  19除以30大概0.63,每分鐘設定控溫減小0.63這樣可以嗎
    不小心遇見你
    自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
    級別: 工控俠客

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 2083 個
    工控威望: 3076 點
    下載積分: 25469 分
    在線時間: 1555(小時)
    注冊時間: 2014-01-05
    最后登錄: 2025-12-07
    查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2023-07-30 07:56
    首先你說調節閥是比例控制還是開關量控制
    其實對于PID來說都是一樣的,開關量來說就是控制占空比
    比例閥就是控制開口大小
    項目、視覺、通訊QQ3515716
    曾姚王
    紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 283 個
    工控威望: 373 點
    下載積分: 15791 分
    在線時間: 167(小時)
    注冊時間: 2021-07-24
    最后登錄: 2025-10-27
    查看曾姚王的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2023-07-30 08:46
    分兩個PID可以不,要不你125會剎不住車,第一個設125,再從125到106穩定。沒冷卻閥,不知道時間來得及不。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(13821917697) 真誠感謝!
    13821917697
    承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 816 個
    工控威望: 3242 點
    下載積分: 13980 分
    在線時間: 1307(小時)
    注冊時間: 2019-12-26
    最后登錄: 2025-12-07
    查看13821917697的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2023-08-01 17:28
    已解決謝謝諸位,我的做法抄了一下前輩的方法,控溫106 初始控溫116然后根據時間116慢慢減小,比例設12 積分調的大點800就可以了