總開關 是否加漏電
如:➕保護 多少毫安的漏電合適?300 ma?100ma?30ma?  
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 994 個
工控威望: 2558 點
下載積分: 3237 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-12-09
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-16 16:49
成套設備供電電柜內一般不需要漏電保護器,但是從電柜引出的照明電路,接線插排必須要接漏電保護區(消防驗廠),工廠供電的分線柜上加一個總的漏電保護器,這個漏電保護器的規格取決于電柜總容量,以及用帶電機數量
xin123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 181 點
下載積分: 1964 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2023-05-12
最后登錄: 2025-12-08
查看xin123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-16 16:58
引用
引用第1樓li19930121于2023-09-16 16:49發表的  :
成套設備供電電柜內一般不需要漏電保護器,但是從電柜引出的照明電路,接線插排必須要接漏電保護區(消防驗廠),工廠供電的分線柜上加一個總的漏電保護器,這個漏電保護器的規格取決于電柜總容量,以及用帶電機數量

可設備上 客戶應要求 的
娃娃魚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 144 點
下載積分: 6565 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2017-03-18
最后登錄: 2024-04-27
查看娃娃魚的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-09-16 17:03
30mA。通過人體的交流電流小于30mA時就不會造成人發生心室纖維性顫動,所以30mA又稱為人體安全電流。
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 994 個
工控威望: 2558 點
下載積分: 3237 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-12-09
查看li19930121的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-09-17 11:33
引用
引用第2樓xin123于2023-09-16 16:58發表的  :

可設備上 客戶應要求 的

把所有用電設備漏電電流總和x2               選一個漏電保護器就可以了
30ma是接燈或者插排的,潮濕環境選15ma 的
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 2201 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-12-08
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-09-20 13:16
復議2樓,加漏保就是給自己找麻煩,設備開起來,漏保跳閘,有時候原因都可能找不到
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2498 個
工控威望: 3159 點
下載積分: 13252 分
在線時間: 684(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-12-09
查看卓發智能的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-09-20 14:04
一般來講,機器設備不需要加漏保,尤其是有變頻器的,安裝了之后很容易莫名的跳閘。
相信自我!
玩家100
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 385 點
下載積分: 2776 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-06-30
最后登錄: 2025-12-03
查看玩家100的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-09-20 14:15
單個器件加一級保護加30ma漏電(人體保護),總保護要看具體情況,建議加300ma漏保(起火點保護),超過300ma很容易引起火災。現在很多客戶都要求總空開要漏保的。莫名的跳閘說明是有地方漏電,需要處理,而不是覺得查原因難就不查了,懶政操作不用漏電