flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 網絡英雄
|
大家好,1200控制臺達A3伺服,帶絕對值編碼器,用的脈沖,怎么讀取到絕對位置呢?驅動器不支吃總線,支持485,請問要怎么做呢? |
|---|---|
|
|
|
flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 網絡英雄
|
怎么沒人呢 |
|---|---|
|
|
|
rongbing
級別: 論壇先鋒
|
485直接讀取編碼器實際地址就可以了,但是反應慢點 |
|---|---|
|
|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
|
RS485 ModBus通訊讀取就行了,機臺節拍不快的話,在電機停止的間歇讀取停止位數據,并寫入到PLC對應位置寄存器,一般也沒必要每次都讀取,設置一個間隔時間。 |
|
|---|---|---|
|
|
flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 網絡英雄
|
我補一個反饋,這個用了一個485轉PN的模塊,走485通訊來控制A3的驅動器 |
|---|---|
|
|
|
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
|
不錯這都被你想到,這樣就不用寫程序了方便一點 |
|
|---|---|---|
|