現在想用一個按鈕點動控制一個65KW的三相電機的啟停,按下就啟動,松開就停,想知道哪種方式最佳,用軟啟動器可以么
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 679 個
工控威望: 10605 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-12-04
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-12 14:27
最好用變頻器
65KW是定制電機?
自學
dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-11-18
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-12 14:31
目前計算出來的至少65KW,可能最終會選75KW的電機,帶水泵用的,請教是用軟啟動器好些還是變頻器好些?謝謝
引用
引用第1樓5921338于2024-01-12 14:27發表的  :
最好用變頻器
65KW是定制電機?
pppp1211
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 116 點
下載積分: 10880 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2022-01-23
最后登錄: 2025-11-29
查看pppp1211的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-01-12 14:46
成本價格:
低端使用接觸器,星三角。
        中端軟起動。
        高端變頻器。
zhenzi917
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 3820 點
下載積分: 339 分
在線時間: 347(小時)
注冊時間: 2022-01-13
最后登錄: 2025-11-28
查看zhenzi917的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-01-12 14:51
直接上變頻器
命自我立
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 881 個
工控威望: 1260 點
下載積分: 682 分
在線時間: 703(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-12-08
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-01-12 15:01
應該上離合器吧。。。。
bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 293 點
下載積分: 1158 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2025-11-12
查看bg4igy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-01-12 15:28
不管時軟啟動器還是變頻器,做精準的點動都不好使,因為有加減速控制,功率大了不好控制。
公司有幾臺美國轉移來的老式冷鍛機,有同時使用接觸器和變頻器,調模做點動動作的時候用接觸器,正常運行的時候回自動切換到變頻器。
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2043 個
工控威望: 2199 點
下載積分: 7528 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-12-07
查看goldage的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-01-12 22:09
上變頻,裝好剎車,你就可以剎車時間調到0.5秒都沒問題
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 690 個
工控威望: 1660 點
下載積分: 487 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-12-04
查看fczxjh的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-01-13 17:57
可以考慮軟啟動器和變頻器,考慮到水泵是有可能堵泵或者調節水量,所以變頻器是比較好的選擇,但是成本比較高。

軟啟動器成本相對低,但是不可調頻,水泵抽水量不可調整,同時保護方面比變頻器弱一點,保護項目少一點。

還有個問題,變頻器是可以調加減速的,這樣可以調整到合適的速度啟停,避免突然停泵的水錘效應對管道的影響。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2306 個
工控威望: 2622 點
下載積分: 11954 分
在線時間: 932(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-12-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-01-16 09:27
贊成5樓的建議,這么大的功率想實現點動?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1088 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 18570 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-12-07
查看zsh340的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-01-16 09:59
不適合用軟啟動?最合適還是變頻器,其次用星三角。因為樁機就是用的55KW電機頻繁的點動正反轉,也是用的星三角啟動,最好選用CJ20/40的交流接觸器,選大點的
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
酷酷數碼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 231 點
下載積分: 706 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-08-27
最后登錄: 2025-09-27
查看酷酷數碼的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-01-22 12:12
電機帶飛輪,飛輪掛離合器吧,直接帶怕出問題,
  • «