今天遇到了一個問題:
連續安裝了3個4LC  之前正常使用  今天機臺出現一個現象,NO3-NO5 3個4LC模塊顯示溫度數字不動了,有一組數字顯示還是0,加熱實測發現也不在加熱了。
更換了PLC不行,最后拔了NO5模塊  只用了前面2個NO3 NO4就正常了。請問大家做個問題怎么解決?是怎么回事
永不放棄hhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 269 點
下載積分: 25873 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2023-12-13
最后登錄: 2025-12-08
查看永不放棄hhj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-20 16:31
FX3U-4LC說明書嗎,看看說明書應該有說明
xwj123
xwj123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 184 點
下載積分: 750 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-07-21
最后登錄: 2025-12-08
查看xwj123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-02-20 16:33
我有手冊  看了暫時不知道什么問題
永不放棄hhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 269 點
下載積分: 25873 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2023-12-13
最后登錄: 2025-12-08
查看永不放棄hhj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-02-20 16:34
FX3U-4LC用戶手冊.pdf (3867 K) 下载次数:45
永不放棄hhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 269 點
下載積分: 25873 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2023-12-13
最后登錄: 2025-12-08
查看永不放棄hhj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-02-20 16:42
這種情況要,先檢查 硬件 運行指示燈,看看正不正常,無誤后,用程序監控,看看通訊 讀寫,別人沒有資料和現場狀態是分析不出問題的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17048 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-02-20 21:46
你這個應該是包裝機械或塑料機械上用的吧?
按我思路分析一下,如果之前正常用,那說明程序正常。
加了一個模塊后不能用,有兩個可能
1,后來加的這個模塊有質量問題,甚至是山寨機,導致IO總線出錯
2,5V供電不足了,需要增加FX3U-1PSU-5V這個電源模塊
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
xwj123
xwj123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 184 點
下載積分: 750 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-07-21
最后登錄: 2025-12-08
查看xwj123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-02-21 10:04
原來就是安裝了3個的  正常的      
昨天出現3個顯示溫度都不動了  都不正常了,然后拆了最后一個后  前面2個正常了。
今天又出現了前面2個也都不正常了  溫度顯示不動了  加熱也不加
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22606 分
在線時間: 1020(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-11-11
查看twingo49的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-02-21 10:42
PLC主機是哪個型號?有沒有加其他模組?
xwj123
xwj123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 184 點
下載積分: 750 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-07-21
最后登錄: 2025-12-08
查看xwj123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-02-21 10:51
圖片:
程序正常運行有2年以上了  其他機臺同樣的程序也是正常的,就這臺很奇怪  圖片是模塊布局排列
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22606 分
在線時間: 1020(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-11-11
查看twingo49的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-02-21 11:39
按照這個佈局,PLC內部 5V 是不足的,用選型工具來選,只能加一個4LC,第2個加上去5V的電流就不夠了。
xwj123
xwj123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 184 點
下載積分: 750 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-07-21
最后登錄: 2025-12-08
查看xwj123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-02-21 13:15
按5樓和9樓的說法   需要在最后安裝一個FX3U-1PSU-5V? 安裝在最后嗎?怎么使用這個模塊?
xwj123
xwj123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 184 點
下載積分: 750 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-07-21
最后登錄: 2025-12-08
查看xwj123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-02-21 13:17
電流不夠有解釋嗎 ?  我不明白為什么不夠
  • «