最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-11-18
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-29 14:38
圖片:
各位看下這樣用PLC通過模擬量控制30KW變頻器是否可行,水泵電機比較大28KW,
yiyang1
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 413 個
工控威望: 562 點
下載積分: 1404 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2025-12-07
查看yiyang1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-29 16:45
可以,一般情況下不需要接觸器
dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-11-18
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-02-29 16:48
這個一般需不需要再接頻率反饋,啟停信號還用PLC控制嗎
引用
引用第1樓yiyang1于2024-02-29 16:45發表的  :
可以,一般情況下不需要接觸器
gpp0603
靜水無為
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 376 點
下載積分: 12228 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2025-12-06
查看gpp0603的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-02-29 16:49
DA和AD可以用,最好走通訊方式,可實現功能多。
dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-11-18
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-03-01 10:41
圖片:
幫忙看看這樣OK嗎?謝謝
雪山飛狐
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 15942 個
工控威望: 17034 點
下載積分: 55108 分
在線時間: 1126(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2025-12-08
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-03-01 10:54
很好,可以的。
酷酷數碼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 231 點
下載積分: 706 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-08-27
最后登錄: 2025-09-27
查看酷酷數碼的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-03-02 14:54
頻率輸入和反饋,走一路不就行嗎???不就是讀幾個參數???
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 847 個
工控威望: 3405 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 462(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-12-08
查看皮五的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-03-02 15:56
一般用了變頻器不需要接觸器和熱過載,
變頻器前面加個空開就可以了,變頻器自帶電流檢測
用模擬量控制頻率可以參考變頻器手冊
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 921 個
工控威望: 3038 點
下載積分: 3306 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-10-11
查看靜芳的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-03-02 21:42
我們做出口歐美的設備,變頻器前面要求有接觸器,按下急停要斷電。有些變頻器斷了電沒有減速停機功能了。大多數屏蔽后有。
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 899 個
工控威望: 1189 點
下載積分: 5793 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-12-06
查看slik的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-03-07 11:28
可以,四樓的補充了啟停控制更好,變頻器前一般是空開或塑殼,如果電機大,后面可以加個電抗器
793259309
玩轉PLC
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 228 點
下載積分: 4390 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2025-08-25
查看793259309的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-03-23 10:20
請將變頻器上端的熱繼電器和接觸器去掉,變頻器前面不能接這2樣。
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2397 個
工控威望: 2882 點
下載積分: 4648 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2025-11-29
查看libin520的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-03-23 11:34
如果不差銀子的。馬達三相,每相加檢測檢測,反饋到PLC。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。