公司有一通臺機,采用西門子S&200 smart PLC與生產看板、測徑儀之間,采用485通訊,看板上要顯示的有三個數據(站號24),:外徑,生產 線速度,生產長度,和測徑儀通訊(站號1)調取實時測量外徑值,現在只有看板上的生產線速度變化,其它的沒有反應,監測的數據如下:是PLC通訊口壞了么?另外通訊為什么后面多了一個字節 00











    
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 287 點
下載積分: 5919 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2025-12-03
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-29 16:24
設備之前使用是正常的,前幾天突然這樣了。重新下載備份的程序,故障一樣,其它正常。看板通訊說明如下:

marksman_01
一起進步
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 558 點
下載積分: 3357 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2025-12-07
查看marksman_01的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-03-29 16:42
看板通訊有線速度說明通訊正常,應該是和測徑儀的通訊出了問題
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 287 點
下載積分: 5919 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2025-12-03
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-03-29 17:50
發送的通訊碼不對,PLC要發三個讀24號站的碼,轉成16進制數就是18開頭,一 個是讀01號站的,是01開頭,按理應該是有3個18開頭的碼和一個01開頭的碼,但監控數據上看,只有一個01開頭的碼,和一個18開頭的碼,另外出現了04開頭和40開頭的碼,這是不對的呀,另外后面多了一個00的數據,
jiuaimeinv
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 633 點
下載積分: 1518 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2023-04-27
最后登錄: 2025-12-05
查看jiuaimeinv的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-03-29 20:15
看串口代碼只給地址24寫了線速度,其他都沒有寫。PLC監控一下,看看觸發條件還是什么問題
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 287 點
下載積分: 5919 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2025-12-03
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-03-30 11:09
主程序通訊是輪發 上載主程序.pdf (56 K) 下载次数:59
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 287 點
下載積分: 5919 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2025-12-03
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-04-15 17:46
處理結果:經過更換PLC后,用上載的程序下載到新的PLC中就正常了,證明是PLC的問題。
司慧聰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 457 點
下載積分: 5703 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2025-12-08
查看司慧聰的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-04-17 00:56
PLC一般不會出問題啊