最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
蔓駝鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 171 點
下載積分: 616 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2025-11-25
查看蔓駝鈴的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 80天前
圖片:
各位大俠,我現在做了一臺單軸伺服控制,用FX1N的Y0給松下A5的X4插頭內的3(PULS1),Y2給X4插頭內的5(SIGN1).com+7和com-41接dc24v;伺服on輸入29接通;PLC程序監控Y0也有脈沖輸出了;伺服參數pr0.01設為0位置模式,pr0.05設為1長線,pr0.07設為3脈沖列+符號,(INH33是未接通狀態)運行后電機不轉,有大俠指導下,不勝感激!
[ 此帖被蔓駝鈴在2025-09-20 11:02重新編輯 ]
sdobye
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 553 點
下載積分: 30409 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2023-05-04
最后登錄: 2025-12-08
查看sdobye的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 80天前
圖片:
看附圖好像接錯線了,不知道對不對,你看看
307900508
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 222 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2021-05-29
最后登錄: 2025-11-22
查看307900508的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 80天前
伺服的準備信號又沒有接,即ready
蔓駝鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 171 點
下載積分: 616 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2025-11-25
查看蔓駝鈴的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 80天前
按照2樓試了,還是不轉
蔓駝鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 171 點
下載積分: 616 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2025-11-25
查看蔓駝鈴的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 80天前
查看伺服不轉原因:07是沒有脈沖,現在考慮是PLC接線有問題,現場PLC的輸出端com0沒有接0V;另1樓的接線不知道要不要,知道的大俠指導下
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1088 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 18570 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-12-08
查看zsh340的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 80天前
松下的伺服好像還要外接2.2K電阻吧,我記得。只有三菱的可以直接接DC24V.(因為伺服放大器都是5V的)
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
qcb8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 389 點
下載積分: 2090 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2025-12-07
查看qcb8888的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 79天前
還的看一下你PLC的COM端接是24V還是0V,伺服接1和2
蔓駝鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 171 點
下載積分: 616 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2025-11-25
查看蔓駝鈴的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 78天前
圖片:
回復各位大俠:現場PLC輸出端com0-2沒有接線,把COM0-2接PLC輸出電源的0V,把PLC輸出24v接到伺服X4插頭內3,5針,進行試機已能運行了。用了第一種方法,但是沒有接電阻,不知道有沒有影響。
[ 此帖被蔓駝鈴在2025-09-22 10:01重新編輯 ]
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1231 點
下載積分: 1230 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2020-07-08
最后登錄: 2025-12-08
查看朱光顯的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 78天前
如果不想加外接上拉電阻,請按照一樓圖示,把1,2引腳(也就是OPC1/2, 接24v),脈沖接引腳4,方向接引腳6。外接電阻屬于5V差分輸入,PLC是集電極開路輸出
wwr1992
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 365 點
下載積分: 5442 分
在線時間: 320(小時)
注冊時間: 2018-02-01
最后登錄: 2025-12-08
查看wwr1992的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 77天前
看右側圖有外置電阻和內置電阻的區別,你自己加電阻3、5接P24,4、6接Y點。不加電阻1、2接P24,4、6接Y。你現在用外置電阻接法卻沒加電阻,除非你的輸出信號是5V的,不然容易燒壞這個口,趁早把線路改了
蔓駝鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 171 點
下載積分: 616 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2025-11-25
查看蔓駝鈴的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 77天前
圖片:
非常感謝各位大俠,按照說明書上不接電阻的方式改了
[ 此帖被蔓駝鈴在2025-09-23 16:16重新編輯 ]
hgz284631157
工控小君
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 614 點
下載積分: 1826 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2025-11-28
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 77天前
多少個脈沖一圈?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go