樓主  發表于: 71天前
各位大神,松下FP-XH C60T怎么便捷的將脈沖值轉換成具體的位置(毫米),信捷直接有當量轉換設置一下就好了,松下好麻煩啊,如果HMI輸入毫米值要轉換脈沖值寫入PLC,,PLC顯示的也要轉換成毫米再HMI顯示,,浮點乘除還要轉換成整數,軸一多掃描周期就很長了,不太想HMI宏編程,有沒什么便捷方法
15811806196
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 324 點
下載積分: 1158 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2021-10-23
最后登錄: 2026-03-03
查看15811806196的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 71天前
XH總線軸的有當量選擇,脈沖軸好像是沒有,執行驅動是伺服還是步進?如果伺服的話用伺服電子齒輪比對應旋轉移動量,PLC這邊就不需要轉換了。
半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 71天前
引用
引用第1樓15811806196于2025-12-23 16:06發表的  :
XH總線軸的有當量選擇,脈沖軸好像是沒有,執行驅動是伺服還是步進?如果伺服的話用伺服電子齒輪比對應旋轉移動量,PLC這邊就不需要轉換了。

忘記說明了,就是有5個步進,而且還是兩個PLC
15811806196
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 324 點
下載積分: 1158 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2021-10-23
最后登錄: 2026-03-03
查看15811806196的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 71天前
那就很尷尬 你用GR7還是PRO7?GR7就只能梯形圖一行一行整了
半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 71天前
引用
引用第3樓15811806196于2025-12-23 17:09發表的  :
那就很尷尬 你用GR7還是PRO7?GR7就只能梯形圖一行一行整了

GR7轉來轉去 還有鏈接寄存器 嘆為觀止了已經
半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 71天前
一條一條的打吧兄弟們,實在沒別的辦法了 只希望掃描周期不要變慢
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 872 個
工控威望: 3430 點
下載積分: 2644 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2026-03-03
查看皮五的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 70天前
最簡單的是直接定義1個脈沖=0.01mm,比例在驅動器上調整分子分母
zhengtiguo
上善若水
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 648 點
下載積分: 5395 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2025-05-29
最后登錄: 2026-03-03
查看zhengtiguo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 70天前
了解了解
深耕技術
半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 70天前
引用
引用第6樓皮五于2025-12-24 08:00發表的  :
最簡單的是直接定義1個脈沖=0.01mm,比例在驅動器上調整分子分母

伺服才能這樣吧,步進是撥碼調細分定義轉一圈多少脈沖,,然后問題是就算其它伺服軸齒輪比搞了一個整數,觸屏和PLC也要轉換脈沖和毫米值還是信捷好,直接設置當量就好了
請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1062 個
工控威望: 5039 點
下載積分: 1925 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2026-03-03
查看請叫我老六的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 70天前
多少脈沖一圈?一圈供件移動多少MM? 再除就是1MM的脈沖數量。
請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1062 個
工控威望: 5039 點
下載積分: 1925 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2026-03-03
查看請叫我老六的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 70天前
有些PLC不需要算  有現成的
半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 70天前
引用
引用第9樓請叫我老六于2025-12-24 08:40發表的  :
多少脈沖一圈?一圈供件移動多少MM? 再除就是1MM的脈沖數量。

是啊 但是除的這個過程麻煩呀,,脈沖顯示在觸摸屏的mm值要除,觸屏輸入的mm值寫入plc要乘,好麻煩,軸太多了而且兩個plc
  • «