最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 64天前
各位大神,我有兩臺松下FPXHC60T進行CCLINK連接,鏈接寄存器適用范圍為LD0-LD127,主站分配LD0-LD99共100點,從站分配LD100-LD127共28點,

剛剛突然發現主站要傳送給從站的數據遠不止五十字(例如F385 H3 LD0 K2 K6,像這個LD0,是位置參數,所以要用32位,那么LD1就不能用了)

以此類推,一共只能用50個寄存器,從站也有6個軸,這是完全不夠的,請教一下該怎么解決呢
15811806196
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 324 點
下載積分: 1158 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2021-10-23
最后登錄: 2026-03-03
查看15811806196的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 64天前
沒必要把所有數據都從主站傳過去,就傳位置和速度就行,其它都寫在從站
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 4911 點
下載積分: 7562 分
在線時間: 2584(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2026-03-03
查看znz43的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 64天前
鏈接寄存器  LD0- LD255  有256 個(16位)

鏈接繼電器 WL0-WL27    有128個 (16位)
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 64天前
引用
引用第1樓15811806196于2025-12-30 10:16發表的  :
沒必要把所有數據都從主站傳過去,就傳位置和速度就行,其它都寫在從站

就是只傳位置和速度,6個軸,JOG速,原點,回原速,爬行速,寸動,寸動速,然后每個軸至少3個位置和速度,都是占兩個位,明顯不夠,在考慮要不要去掉寸動,只要手動速和自動速
半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 64天前
引用
引用第2樓znz43于2025-12-30 10:24發表的  :
鏈接寄存器  LD0- LD255  有256 個(16位)

鏈接繼電器 WL0-WL27    有128個 (16位)

有兩個設置,PLC-linkW0-0設置和W0-1,在FPX系列中,W0-0和W0-1是不能同時使用的,在FP2和FP2SH中可以使用,,所以LD128-LD255和WL64-WL127是無效的
半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 64天前
目前我已經想到了幾種解決辦法了
1用modbus輪詢 2用以太網EIP通信 3在兩臺cclink的前提下,各自都連hmi

但是這三種都需要改硬件設置,成本較大
所以我準備嘗試減少參數項,,或者預設值,通過鏈接繼電器去選擇(這一種類似于配方)
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1338 個
工控威望: 1620 點
下載積分: 4272 分
在線時間: 911(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2026-03-01
查看bruce2020的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 64天前
不是每次都要傳送的。搞到觸摸屏用485來觸摸屏操作。如何
半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 64天前
引用
引用第6樓bruce2020于2025-12-30 12:43發表的  :
不是每次都要傳送的。搞到觸摸屏用485來觸摸屏操作。如何

您好,您這個想法可以,但是從站要增加一個通信插件才能實現,改變硬件配置一般不采用的
hqokabc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 253 點
下載積分: 968 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2025-01-02
最后登錄: 2026-03-02
查看hqokabc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 64天前
沒用過,只用過西門子的
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 755 點
下載積分: 2332 分
在線時間: 719(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2026-03-03
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 64天前
軸數不夠,加PLC,那就沒辦法了。

要么分開傳送,如果都在一個網絡或者PLC有多的通訊口,用HMI中轉一下,但是肯定又延遲,實時性不高。

或者,精簡數據。
6個軸,JOG速<是不是可以給寸動速>,原點,回原速,爬行速,寸動,寸動速,然后每個軸至少3個位置和速度,我都不知道為何你要弄這么多東西,

很多東西直接固化到程序就OK了,特別是回原點;

軸控:
回原點速度(接近原點信號直接*0.2這樣,不就是2個速度了嘛,不就是回個原點嘛),2個字;JOG速度,2個字;然后就是3個位置+3速度,=12個字;
一個軸12+4=16個字。

但是,你3個軸位置+速度,是不是可以理解為工藝有3個點需要定位?換成我,達到工藝要求的情況下,。3個位置+1個定位速度,8個字就夠了,
半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 63天前
引用
引用第9樓bnnyygy于2025-12-30 22:10發表的  :
軸數不夠,加PLC,那就沒辦法了。

要么分開傳送,如果都在一個網絡或者PLC有多的通訊口,用HMI中轉一下,但是肯定又延遲,實時性不高。

或者,精簡數據。
.......

您好,感謝答復,我是2個PLC每個plc都帶了最大6個軸,確實一般情況下一個手動速度一個自動速度就行了,,

但是我這個是芯片后道工藝設備,每個流程確實是需要不同的速度

但是您這句話讓我收到啟發,我決定把寸動設成固定的1,5,10,,還有爬行速度也設成固定值,有的軸速度可以用總自動速度,感謝回復
[ 此帖被半導體萌新在2025-12-31 08:37重新編輯 ]