12樓  發表于: 40天前
你這個問題有點讓人感覺莫名其妙。為什么要轉換?你轉換的目的是什么?直接使用不行嗎?接近開關的作用不就是給控制電路輸入一個信號僅此而已,看了前面的評論有的提議加中間繼電器 有的加模塊。糟老頭不明白是為什么要額外加這些。使用NPN、PNP接近開關只是輸入邏輯的不同而已,二者只是源型邏輯與漏型邏輯的區別。PLC的輸入都支持源型漏型輸入,也就是說無論使用NPN、PNP其效果都是一樣的。只是PLC輸入公共端極性不同罷了。真的感覺是莫名其妙
[ 此帖被weisongyuan在2026-01-31 02:46重新編輯 ]
永遠年輕
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 496 點
下載積分: 46102 分
在線時間: 1233(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2026-03-04
查看rockey的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 39天前
一般PLC的輸入都是NPN和PNP通用的
307900508
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 301 點
下載積分: 1878 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2021-05-29
最后登錄: 2026-03-10
查看307900508的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 39天前
原來高手在民間,今天有學到了
wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 530 個
工控威望: 1029 點
下載積分: 2401 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2026-03-08
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 21天前
加個中間繼電器嗎
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 841 點
下載積分: 6985 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2026-03-10
查看老兔子的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 21天前
什么都不用加,根據NPN和PNP兩種傳感器的電路原理,改變一下連接方法就可以直接使用。

一個是集電極接負載,一個是發射極接負載,就這么簡單。
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 704 點
下載積分: 12347 分
在線時間: 2868(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2026-03-10
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 19天前
接一個2.2k的上拉電阻,常開NPN型變成常閉的PNP型
[ 此帖被liujian-weng在2026-02-20 15:13重新編輯 ]
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1470 點
下載積分: 8210 分
在線時間: 379(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2026-03-07
查看fjqz00的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 18天前
臨時救急的時候,可以用上拉電阻來處理。如果是要安裝到全新設備去使用的話,建議還是用轉換模塊安全些
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3417 個
工控威望: 25032 點
下載積分: 1852 分
在線時間: 1856(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2026-03-10
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 16天前
引用
引用第11樓金蛇郎君czz于2026-01-30 21:46發表的  :
1個電阻咋搞定      


根據自己需要,輸出一端接電阻,另一端接24V或OV 稱為上拉電阻或下拉電阻
自動化單機,生產線,項目編程調試!
sunper
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 2404 點
下載積分: 752 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2026-03-08
查看sunper的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 16天前
引用
引用第9樓wangnaizhi于2026-01-30 16:50發表的  :
什么都不用加 把PLC換成PNP的接法就可以了 現在的PLC很多都是雙光耦輸入的 就是既可以接NPN也可以接PNP就是那個公共端的接法不一樣

這樣換 如果公共端是單獨1組還可以  
yeemoon
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 161 點
下載積分: 599 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2024-11-27
最后登錄: 2026-03-10
查看yeemoon的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 14天前
圖片:
圖片:
一般來說PLC輸入用的是無極性光耦,也就是PNP/NPN兼容(但是必須類型統一為PNP或NPN)

如果不是無極性光耦可以用上拉電阻救急,但是最好還是用繼電器、光耦之類的模塊轉接
307900508
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 301 點
下載積分: 1878 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2021-05-29
最后登錄: 2026-03-10
查看307900508的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 14天前
先看看控制器接收的是NPN還是PNP型,在決定要不要轉,用一個繼電器就可以轉換,簡單一點說就是NPN和PNP區分在于輸出的信號不同,一個高電平,一個低電平
  • «