最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 696 點
下載積分: 2417 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2026-03-11
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 前天
第一次用三菱的,不太懂。
1.DSZR指令,執行完成,是哪個信號。這個是要前端一直觸發嗎
2.每次絕對或者相對定位完成,是M哪個嗎?那這個指令也是要一直觸發嗎
3.我看書,還要給SM5804設定原點回歸方向,速度,爬行速度,都要嗎
是這樣嗎?
專心搞錢
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5133 個
工控威望: 10093 點
下載積分: 5602 分
在線時間: 3669(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2026-03-11
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
你去B站找個視頻看吧,說多了,你也不會回復的,自己閉門造車就行
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 696 點
下載積分: 2417 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2026-03-11
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 前天
他這個說明書,里有回原點方向。但我看設置也有。是設置啟用了,說明書的地址,就不啟用嗎?


還有這里的每轉脈沖數,能看懂。每轉的移動量1000pulse是什么意思?難道是我轉一圈,外部位置從0變到1000?
專心搞錢
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 696 點
下載積分: 2417 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2026-03-11
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 前天
我剛才問了400,他說,最后一猜掃描到誰,就認誰。也就是說,最好,兩個都一致。
回原點完成的話是M8209嗎?我有定位手冊,配的FX5U
專心搞錢
xiaoyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 209 點
下載積分: 430 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2022-03-21
最后登錄: 2026-03-11
查看xiaoyang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 昨天
方向可以在調試的時候就設置好,1000pulse是旋轉一圈的脈沖數。回原完成信號在使用DSZR時就可以設置好
清風明月yue
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 539 點
下載積分: 4788 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2024-04-25
最后登錄: 2026-03-11
查看清風明月yue的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 昨天
問這些不如找個視頻看,這么問,回答也只能讓你模棱兩可。或者花錢買個FX5U軸控案例,看個半天,然后跟著復制、修改成自己需要的程序。事實上也可以不花錢,論壇里也有很多案例,自己下載下。
豐哥123456
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 51 點
下載積分: 772 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2025-09-27
最后登錄: 2026-03-11
查看豐哥123456的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 14小時前
FX5U說明書有例程,依樣畫葫蘆試就完事了,不難
zhzw3487
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 56 點
下載積分: 380 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2025-02-10
最后登錄: 2026-03-11
查看zhzw3487的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 10小時前
引用
引用第2樓湛藍小爾于2026-03-09 10:28發表的  :
他這個說明書,里有回原點方向。但我看設置也有。是設置啟用了,說明書的地址,就不啟用嗎?
[attachment=318234]
還有這里的每轉脈沖數,能看懂。每轉的移動量1000pulse是什么意思?難道是我轉一圈,外部位置從0變到1000?

系統設置了,程序里可以不用設置。
它的脈沖啟動信號是需要一直保持到結束的。
另外,它的脈沖指令和3U是不同的。比如相對定位指令它的指令里設置的是,脈沖量,脈沖速度,脈沖通道,脈沖結束信號。可以用脈沖結束信號來結束啟動信號。

可以去官方下載手冊  FX5 用戶手冊 (定位篇- CPU模塊內置, 高速脈沖輸入輸出模塊) 有詳細說明
[ 此帖被zhzw3487在2026-03-11 13:17重新編輯 ]