最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-03-11 21:49
引用
引用第7樓ycy-xyy于2009-03-09 09:12發表的  :
你可以直接抓取脈沖,如A/B相到PLC,然后再由PLC運算,送新PLC用,可以聯系我QQ:896880238
舊plc原生產商不讓改,現又改變了它的旋轉方向,只能用新的plc運算再送舊plc讓真讀到的是原旋轉方向,但是不知如何在新plc內運算
jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-03-11 21:55
引用
引用第8樓xztbtj于2009-03-10 11:16發表的  :
樓主的意思是不是要用一個編碼器給兩個PLC使用?
正是,一個編碼器作正反轉,新plc讀到的是正反轉信號,舊plc讀到的是純正轉信號
要把正反轉信號在新plc內處理成純正轉信號再送給舊plc.
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 314 點
下載積分: 2032 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-05-16
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-03-12 08:30
同意8樓的!
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-03-12 14:46
簡單的就是PLC通訊實現內部數據讀取,數據共享,
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-03-12 18:29
引用
引用第16樓子丑寅卯9于2009-03-12 14:46發表的  :
簡單的就是PLC通訊實現內部數據讀取,數據共享,
原機不能任何改動,只能送信號給舊plc的輸入端,而且原機程序無法讀岀來.
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2512 個
工控威望: 3132 點
下載積分: 12822 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-08-09
查看卓發智能的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2009-03-24 16:09
直接取PLC的輸入端的也就是編碼器輸出的脈沖到另一個PLC就可以了。不用太麻煩了
相信自我!
jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2009-03-24 20:02
引用
引用第19樓呂工于2009-03-24 16:09發表的  :
直接取PLC的輸入端的也就是編碼器輸出的脈沖到另一個PLC就可以了。不用太麻煩了

新plc要正轉,舊plc要正反轉,你的方法不行.     今天看到別人用MR型中間繼電器轉換編碼器的輸岀由負輸岀轉為正輸岀腦脈沖而不用MT型就可以,那么我的問題就解決了,可以用外部維電器觸點來對換編碼器的輸岀相序就可達到一臺PLC純正轉讀脈沖而另一臺PLC正反轉讀脈沖,
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go