最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2025-03-12
查看talon1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-13 09:28


我在OB35中調用讀取時間SFC1指令
在DB2中定義好的變量,數據類型也正確,但是寫到程序中時,就顯示調用了無效參數
怎么回事?
電話/微信:13401338952    滕工
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6816 個
工控威望: 38420 點
下載積分: 12010 分
在線時間: 9733(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-13 10:39
DT數據類型規定了數據長度為8個字節。

而你的數據長度DBW為一個字,2個字節。

你應該直接使用符號變量而不是絕對地址編程。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161680 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-13 10:42
CDT的數據類型是“DATE_AND_TIME”。

參考:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/21222026
talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2025-03-12
查看talon1985的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-13 11:14
引用
引用第1樓cvlsam于2009-08-13 10:39發表的  :
DT數據類型規定了數據長度為8個字節。

而你的數據長度DBW為一個字,2個字節。

你應該直接使用符號變量而不是絕對地址編程。

那麻煩你給我舉個例子,怎樣用符號變量代替那個地址:DB2的0字節開始,符號名為MyDateTime
謝謝了,有點糊涂了
4樓  發表于: 2009-08-13 13:01
請在CDT端填入:DB2.MyDateTime
talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2025-03-12
查看talon1985的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-13 13:08
引用
引用第4樓cvlsam于2009-08-13 13:01發表的  :
請在CDT端填入:DB2.MyDateTime

問題就出這里了,我寫的就是這個還是不可以啊,如圖

6樓  發表于: 2009-08-13 14:43



不清楚你如何操作的~~~

如果你實在搞不定,你不如在你調用處所處的塊中建立一個臨時變量,數據類型為Date_and_Time,然后將變量名直接填在CDT端即可,如同圖檔中的Temp_dt變量一樣。

以上
talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2025-03-12
查看talon1985的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-08-13 15:21
哈哈,真是見鬼了,照你說的方法做之前我想試最后一次,結果又好了,我就想不通了,仍然感謝!

電話/微信:13401338952    滕工