     “ 在FP-X 中,標準裝備有2 個模擬電位器(僅C60R 為4 個)。轉動該電位器,特殊數據寄存器
DT90040~DT90044 的值可以在K0~K1000 的范圍內變化。
   利用該功能,便可以在不使用編程工具的情況下變更PLC 內部的設定值,因此,可用于通過外部旋
轉電位器來變更設定值的模擬定時器等
【 例 】定時器設定值的寫入
將對應于模擬電位器V0 的特殊數據寄存器(DT90040)的值傳送到TMX0 的設定值區域(SV0),
從而設定定時器時間。”

   以上引自  FPX用戶手冊
我的問題是
              定時器的設定值  可以通過觸摸屏來設定   這電位器除變更設定值的模擬定時器還有其它作用嗎