最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

fly4377836
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fly4377836的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-28 22:33
公司設備用的是松下FPO-C16T,今天在擴展模塊FPO-E16RS上的輸入點接入DC24V后,發現電腦的操作頁面和PLC之間失去聯系了,請問一下是不是PLC燒壞了?
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1220 個
工控威望: 1321 點
下載積分: 3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-07-22
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-29 10:41
應該不會是PLC燒壞,即使你的外圍電路電壓過高,最多也就是燒壞擴展模塊的一個輸入點,至于電腦和PLC不能通訊,你檢查檢查是不是你的擴展模塊燒壞后PLC報警了,去掉擴展模塊自己編一個簡單的程序試試看能不能恢復通訊?我覺得CPU的問題不大,重點在擴展模塊那里