樓主  發表于: 2009-09-28 10:10
我想在畫面上為計數器設設定值、或為計時器設定時間,不知怎樣做?哪位大哥幫幫忙!我使用的是西門子S7-200的CPU,我用的是VW90寄存器,而且也是設的I/O整型,PLC / VW90/ SHORT,畫面上能顯示設定的數據,但程序里面沒有設定的值,不知道為什么?
[ 此帖被789456123在2009-09-29 10:46重新編輯 ]
tjdsllq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tjdsllq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-28 10:33
可以用D 間接賦值給T         X0 ----(T1  D1)