最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

xxr
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 209 個
工控威望: 359 點
下載積分: 287 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2007-12-22
最后登錄: 2025-11-16
查看xxr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-08 18:11
我遇到好幾次PLC(FX2N)用GX版本軟件無法下載提示內部錯誤無法通訊,而用FXGPWIN版本卻可順利連接(或用手持FX-20P),這是為何????請大家指教,斷電重啟過,還是依舊,是否可判斷為PLC損壞????請大俠們指教
[ 此帖被xxr在2010-01-08 22:57重新編輯 ]
kui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 184 點
下載積分: 473 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-10-06
最后登錄: 2019-10-17
查看kui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-08 19:55
可能是上一次讀寫時通信電纜故障導致。關電在啟動就好了(plc)
我也遇到過
xxr
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 209 個
工控威望: 359 點
下載積分: 287 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2007-12-22
最后登錄: 2025-11-16
查看xxr的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-08 22:56
斷電重啟試過,還是依舊,是否可判斷為PLC損壞??還請大蝦們指點
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163130 分
在線時間: 3259(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-08 23:11
不能判斷為PLC損壞。
你用GX下載程序時是否進行過傳輸設置?不能下載時跳出的內部錯誤是什么?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8124 個
工控威望: 10495 點
下載積分: 21370 分
在線時間: 3163(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-12-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-01-09 07:21
曾經遇到過是筆記本電腦的原因或者FX2N的版本原因,當時是用的IBM T23, T30系列的,自帶COM口,非轉接。
用FX-WIN軟件和PLC通訊,都正常,可以任意讀寫。證明PLC和通訊線都正常。但用GX軟件,不論怎樣設置通訊參數,有的直接不能通訊,有的在線幾秒后馬上斷開。而另外一臺較新的設備,有完全正常。換了3臺IBM筆記本,都是這種情況。連接別的品牌的PLC,例如OMRON的,可以順利完成。

連接FX2N的,什么都不變,用FX-WIN的軟件,又都正常。所以,,,也有可能是軟件版本或者兼容性的原因。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 377 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-01-09 07:50
引用
引用第4樓guochunyi于2010-01-09 07:21發表的  :
我也曾經遇到同樣的問題,同樣的一個PLC,換用HP 的沒事。
后來用了三菱的原裝線,IBM的又能連上。
到現在還沒弄明白???
http://zxc6688.ys168.com/
tanzhiqing33
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 266 點
下載積分: 678 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2010-01-04
最后登錄: 2022-03-08
查看tanzhiqing33的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-01-10 19:04
重裝系統看看