最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

loadmanz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 99 點
下載積分: 657 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2023-12-15
查看loadmanz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-07 09:18
我想采用FX1S本身自帶的編程口RS422來做普通的通訊口用,不知道在編程時是設置成“無順序通訊”還是“計算機鏈接通訊”,還有就是何種通訊方式,是RS232還是RS485?還有RS422接口轉到電腦上接收數據需不需要外接RS422轉RS232轉換器?在這先多謝大家了,剛開始學習plc,太多不懂的了。
追風
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看追風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-08 16:04
只須用RS422的通信線就可以了