cp1l高數計數器的使用過程中,ini指令的控制數據c2有一個“改變高數計數器當前值”的功能,請問這個功能實現的結果是怎樣的?是不是一定要用這個功能之后才能后面用prv指令讀出高數計數器的當前值?
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2025-07-22
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-06 09:02
你說的INI指令的控制數據C2,意思是當執行INI指令時,會將C1指定好的高速計數器的當前值改變成S中指定的數據。