最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

xiaoguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 128 點
下載積分: 653 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2010-10-18
最后登錄: 2015-11-23
查看xiaoguang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-18 19:55
同樣的程序,同樣的硬件,三菱fx-1n(c)的plc和mr-j3-70A的伺服驅動器,有的機床會出現通電的瞬間,plc就發脈沖給伺服驅動器,伺服電機一直運轉,直至到極限位置報警停下,不是每臺機床都出現這種情況,在公司里調好了,有時發到客戶那里就出現了?請哪位高手幫忙解決一下,看看到底是什么原因?
ywx163
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1149 個
工控威望: 1323 點
下載積分: 188941 分
在線時間: 4023(小時)
注冊時間: 2007-05-05
最后登錄: 2025-08-07
查看ywx163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-19 08:30
我這里也是,把編碼器的線做短一點就沒事了,檢查編碼器的線,地線也有關,有時候步進馬達也一直在轉,把地線拆掉就正常了。