最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

xiaoguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 128 點
下載積分: 653 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2010-10-18
最后登錄: 2015-11-23
查看xiaoguang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-18 19:55
同樣的程序,同樣的硬件,三菱fx-1n(c)的plc和mr-j3-70A的伺服驅動器,有的機床會出現通電的瞬間,plc就發脈沖給伺服驅動器,伺服電機一直運轉,直至到極限位置報警停下,不是每臺機床都出現這種情況,在公司里調好了,有時發到客戶那里就出現了?請哪位高手幫忙解決一下,看看到底是什么原因?
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-18 22:19
建議修改硬件配線,把伺服ON信號和啟動信號關聯,不要長期使驅動器對電機置ON,只是在運動的時候才ON,那樣會好一點,也可預防一定的干擾,你檢測一下驅動器里面的F0013看里面有沒有變化。