最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

linyc168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 212 點
下載積分: 369 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-17
最后登錄: 2025-07-17
查看linyc168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-01 20:05
在做個實驗,想測量出PLC的某個輸入點相臨兩個脈沖的時間間隔,由于是高速的,大概相隔時間小于15MS,不知道通過什么方式可是算出?相當于有個鐵塊從高出掉下,在落地之前通過兩個固定點時能一個傳感器分別感應到兩個脈沖信號,如果能計算出兩個脈沖時間間隔就能算出兩點的之間的平均速度。

S7200或其它

fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1310 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-08-03
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-01 22:31
試試用外部中斷指令
當通過A點時,觸發一個1ms時基的計時器開始計時,通過B點時,把計時器當前值取出來,并復位此計時器。
hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-02 10:46
臺達高速定時器100us   配合高速比較置位,復位。
linyc168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 212 點
下載積分: 369 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-17
最后登錄: 2025-07-17
查看linyc168的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-02 15:31
謝謝樓上,正在試驗
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-07-14
查看sandy_love的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-02 17:51
用外部中斷,邊沿觸發。