最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2008-04-14 21:32
        我接觸到的大型進口設備人家的急停信號都不會進PLC的,他們一般是通過急停控制器來控制控制電源,一有急停信號就把所有的輸出電源斷掉,不過不會斷開PLC電源,再從急停控制器上接出急停動作指示到中央控制室。
    而我自己現在寫程序都會用急停來鎖定所有輸出點,比如在END指令前面用MOV指令把0傳去所有的輸出點,或者像三菱之類有禁止所有輸出的特殊內部繼電器的就更加方便了
dkwing35
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dkwing35的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2008-04-14 21:51
我認為1、3合理。