最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 3273 點
下載積分: 21605 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2025-12-08
查看cypress1121的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2020-06-04 16:53
沒用過信截的不確定問題在哪,不過可以試試PL的0V暫時先不接。像三菱的 PLC內部直流都沒接過
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 702 點
下載積分: 12155 分
在線時間: 2839(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2025-12-09
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2020-06-04 16:56
兩個電源都接地看看有沒有效果
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 3273 點
下載積分: 21605 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2025-12-08
查看cypress1121的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2020-06-04 17:17



網路上找到一個示範接線圖,有點糊將就看一下。
肥肥的瘦子
目前做后端,搞搞新能源換電。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 2404 點
下載積分: 2925 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2020-02-28
最后登錄: 2025-11-29
查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2020-06-04 18:53
關鍵是PLC輸出的直流電的電流太小了,不敢用
如果可以重來,搞不好還不如現在,人的性格決定了太多東西,比如懶,真的治不好。
生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 11235 點
下載積分: 15739 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2018-07-24
最后登錄: 2025-12-09
查看生產技術李鋼的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2020-06-04 21:09
PLC輸入端的com端子接24v的正極,至少我目前遇到的是這樣。
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2043 個
工控威望: 2199 點
下載積分: 7528 分
在線時間: 589(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-12-08
查看goldage的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2020-06-04 22:21
你不要PLC的電源就好了
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58481 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-09
查看john42tw的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2020-06-05 07:49
引用
引用第9樓namae于2020-06-04 14:49發表的  :

難道我用的是仿信捷的假貨嗎?跟你的不一樣?接線可是依據信捷說明書做的。無非測量了一下電壓,發現之間存在這么大的電壓差。測量各自的電源電壓都是24V左右。因不明原因特來此請教,是什么原因會產生電壓差?


這是 電壓準位的問題。

將PLC 與 POWER  [接地] 接好應該就好了。(不是0V,是接地)
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go