1. 確認變頻器Modbus寄存器說明書:
• 頻率設置寄存器
• 啟動/停止控制寄存器
• 是否需要寫入多個寄存器才能生效
2. 在PLC中增加周期性寫入頻率指令:
• 每100ms寫一次頻率值,觀察變頻器響應是否加快
3. 嘗試寫入“運行命令”或“使能位”:
• 某些變頻器需要寫入運行控制位才能真正啟動
4. 使用串口調試工具(如Modbus Poll)直接測試變頻器響應:
• 排除PLC程序問題,驗證變頻器是否立即響應頻率設置
5. 聯系變頻器廠商技術支持,確認是否有特殊通信機制或延遲處理邏輯